Schalterstatus erkennen

Hier sollen alle kleinen Minilösungen und sonstiges Nützliches hinein

Moderator: herw

Schalterstatus erkennen

Beitragvon herw » Mo 16. Aug 2010, 08:14

Kategorie: Panelelement
Kurzbeschreibung: Erkennen des Status eines Schalters

Stichwörter: primary, switch, send-Modul, interne Verbindung

Beschreibung:
Möchte man den aktuellen Status eines Schalters erkennen, kann man dazu die internen Verbindungen benutzen.

switch status.jpg
switch status.jpg (205.14 KiB) 1351-mal betrachtet

  • Ergänze einen (unsichtbaren) Regler
  • Setze in den Voreinstellungen/Function des Reglers den Wertebereich auf [0,n] wobei n die Anzahl Schalterpositionen ist. Setze die Stepweite auf 1 und die Mausauflösung auf n.
  • Klicke mit der Maus in den Voreinstellungen/Connect des Reglers auf den receive-Button
  • Klicke mit der Maus in den Voreinstellungen/Connect des Schalters auf den send-Button
Der unterste Schalter-Button liefert den Wert 1, der oberste den Wert n.
Da send-Module ebenfalls Schalter sind, kann man dies Verfahren auch auf diese anwenden.

Beispiel für eine Anwendung:
Bei jeder Änderung der Schalterstellung wird die Position des Schalters auf den Regler übergeben. Dieser Wert kann dann übergeben werden, zum Beispiel an ein Panel-Index-Modul zur Auswahl eines staked macros.